故障现象:
如何对DataMover做故障切换测试?
解决方案:
1、确认DM之间关系。 $nas_server -i -a 2、确认是否存在iSCSI LUNs,如果存在需要确认windows客户端的MAXREQUESTHOLDTIME值是否已经设置为600秒,默认为60秒。 3、确认所有文件系统是否处于mount状态。 $server_mount server_2 | grep mount 4、验证DM是否能够failover到备机。 $server_standby server_2 -verify mover 5、切换到备机,大概耗时几分钟。 $server_standby server_2 -activate mover 6、确认被切换DM是否启动正常。 $/nas/sbin/getreason 代码5表示正常 7、确认所有文件系统是否处于mount状态。 $server_mount server_2 | grep mount 8、验证DM是否能够failover到备机。 $server_standby server_2 -verify mover 9、将DM切换回来。 $server_standby server_2 -restore mover 然后再进行例行检查状态即可。 |