操作步骤:
1. 在替换故障盘前,再次确认坏盘的运行状态。 2. 在替换故障盘前,确认相关LUN和RAID group的状态。 必须等rebuilding完成后才能继续。 3. 如果已经出现了一块故障盘且热备盘正在重建(rebuild) RAID的过程中,你可以在重建期间替换故障盘。 如果重建完成,FLARE会将重建出的数据从热备盘复制回(equalize)新替换的盘。强烈建议等重建过程完成后再替换故障盘。 4. 如果热备盘正在重建某个RAID group,这时RAID group中又有一块盘出现了一些错误日志,在重建完成前不要替换第二块盘。 这种情况下替换第二块盘会出现double fault问题。 5. 如果硬盘还未彻底损坏,在替换前必须要对所有这块盘所在的LUN做一次后台校验(Background Verify)。 |