VNX系列SP的管理端口和维护端口的默认IP是多少?
管理IP:
SPA:1.1.1.1 SPB:1.1.1.2
维护IP:
SPA:128.221.1.250 SPB:128.221.1.251
子网掩码:255.255.255.248
注意,由于子网和ip的限制,所以要想通过维护端口访问机器的话,客户端的ip只能是以下几个之一:
128.221.1.248
128.221.1.249
128.221.1.252
128.221.1.253
128.221.1.254
如果是Block系列可以直接登录SP进行修改。
如果是Unify系列,首次使用必须用VIA程序进行初始化设置,后期如果要更改管理端口IP只能从命令行修改,不能通过WEB页面。维护端口IP不可更改。