故障现象:

如何对DataMover做故障切换测试?


解决方案:

1、确认DM之间关系。

$nas_server -i -a

2、确认是否存在iSCSI LUNs,如果存在需要确认windows客户端的MAXREQUESTHOLDTIME值是否已经设置为600秒,默认为60秒。

3、确认所有文件系统是否处于mount状态。

$server_mount server_2 | grep mount

4、验证DM是否能够failover到备机。

$server_standby server_2 -verify mover

5、切换到备机,大概耗时几分钟。

$server_standby server_2 -activate mover

6、确认被切换DM是否启动正常。

$/nas/sbin/getreason      代码5表示正常

7、确认所有文件系统是否处于mount状态。

$server_mount server_2 | grep mount

8、验证DM是否能够failover到备机。

$server_standby server_2 -verify mover

9、将DM切换回来。

$server_standby server_2 -restore mover

然后再进行例行检查状态即可。