文章转载自EMC中文支持论坛
本文将介绍在不同操作系统的主机上部署多路径方案时,对应不同的多路径管理软件官方推荐的Failover详细参数配置。
Windows
a. 安装Powerpath的 Windows:
如果CLARiiON FLARE版本为24 或者24以前,Failover 模式必须设置成 1。
如果CLARiiON FLARE版本为26 或者26以后,VNX OE 版本为 05.31 或者更高版本:
· PowerPath 5.0或者更低: Failover 模式必须设置成 1。
· PowerPath 5.1或者更高: 可以将Failover 模式设置成4 (ALUA) ,也可以设置成1(主备模式)。
b. 在使用VERITAS并部署DMP的Windows:
VERITAS VxVM 5.0或者更低: Failover 模式必须设置成1。
VERITAS VxVM 5.1或者更高: Failover 模式配置和存储Flare版本有关:
· FLARE 24或者更低: Failover 模式必须设置成 1。
· FLARE 26或者更高, VNX OE 版本为 05.31 或者更高版本: 推荐将Failover 模式设置成4 (ALUA) ,也可以设置成1(主备模式)。
Linux
a. PowerPath for Linux:
如果CLARiiON FLARE版本为24 或者24以前,Failover 模式必须设置成 1。
如果CLARiiON FLARE版本为26 或者26以后,VNX OE 版本为 05.31 或者更高版本
· PowerPath 5.0或者更低: Failover 模式必须设置成 1。
· PowerPath 5.1或者更高:可以将Failover 模式设置成4 (ALUA) ,也可以设置成1(主备模式)。
b. 在使用VERITAS VxVM的Linux主机
如果Linux安装有Powerpath,对于版本为VxVM 4.x 或者 5.x的VERITAS: Failovermode 模式取决于PowerPath。
如果Linux没有安装有Powerpath:
· 对于版本为VxVM 4.x的VERITAS: Failover 模式必须设置成2。
· 对于版本为VxVM 5.0 MP3RP2(非HF3)的VERITAS: Failover 模式必须设置成1。
· 对于版本为VxVM 5.0 MP3RP2HF3或更高的VERITAS: Failover 模式设置和存储CLARiiON/VNX Flare版本有关:
o 如果CLARiiON FLARE版本为24 或者24以前,Failover 模式必须设置成 1。
o 如果CLARiiON FLARE版本为26 或者26以后,VNX OE 版本为 05.31 或者更高版本,可以将Failover 模式设置成4 (ALUA) ,也可以设置成1(主备模式)。
c. Linux DM-MPIO
如果CLARiiON FLARE版本为24 或者24以前,Failover 模式必须设置成 1。
如果CLARiiON FLARE版本为26 或者26以后,VNX OE 版本为 05.31 或者更高版本:
· Novell SLES
o Novell SLES 10.1 (SP1) 或者更高: 可以将Failover 模式设置成4 (ALUA) ,也可以设置成1(主备模式)。
o Novell SLES 10.0 (no SP) 或者更低: Failover 模式必须设置成1。
· RedHat RHEL 4.x:
o RHEL 4.6或者更高: 可以将Failover 模式设置成4 (ALUA) ,也可以设置成1(主备模式)。
o RHEL 4.5或者更低: Failover 模式必须设置成 1。
· RedHat RHEL 5.x:
o RHEL 5.1或者更高: 可以将Failover 模式设置成4 (ALUA) ,也可以设置成1(主备模式)。
o RHEL 5.0: Failover 模式必须设置成 1。
· RedHat RHEL 6.x:
o RHEL 6.0或者更高: 可以将Failover 模式设置成4 (ALUA) ,也可以设置成1(主备模式)。
· Asianux:
o Asianux 3.1或者更高: 可以将Failover 模式设置成4 (ALUA) ,也可以设置成1(主备模式)。
o Asianux 3.0: Failover 模式必须设置成 1。
· 其他 Linux :
o Failover 模式必须设置成 1。
VMware
a. PowerPath for VMware:
如果CLARiiON FLARE版本为24 或者24以前,Failover 模式必须设置成 1。
如果CLARiiON FLARE版本为26,28,29,推荐将Failover 模式设置成4 (ALUA)。
VNX OE 版本为 05.31 或者更高版本:Failover 模式必须设置成4 (ALUA)。
b. VMware native failover
· CX 和CX3 系列: Failover 模式必须设置成 1。
· CX4 系列:
o FLARE 04.28.000.5.704版本以前: Failover 模式必须设置成 1。
o FLARE版本04.28.000.5.704和版本29:
§ ESX 2.x or 3.x: Failover 模式必须设置成 1。
§ ESX 4.0或者更高: 推荐将Failover 模式设置成4 (ALUA) ,也可以设置成1(主备模式)
· VNX OE 版本为 05.31 或者更高版本
o ESX 2.x or 3.x: Failover 模式必须设置成 1。
o ESX 4.0 或者更高: Failover模式必须设置成4 (ALUA)