1、使用USERID用户ssh登录CMM;
2、使用如下命令可以查看有两个CMM模块mm[1]和mm[2],插槽1的是primary,插槽2是standby(如果只有1个CMM,那么此命令只能看到1个mm,并且就是primary)
system> list -l a
注:Flex刀箱配置了2个CMM模块,默认只有其中1个primary 的CMM是处于active状态且用于管理刀箱,另1个standby是no active状态,他们是冷备的关系。
3、此命令只会重启primary的CMM,命令后面跟的-T参数目标必须是primary,那么有两种情况:
如mm[1]是primary,那么执行以下命令
system> reset -T system:mm[1]
如mm[2]是primary,那么执行以下命令
system> reset -T system:mm[2]
4、上面举例属于第一种,执行此命令后,CMM会被重启,管理IP无法Ping通,大约10min后可以尝试登录CMM管理界面,经测试配置信息未丢失,业务没有中断。