配置cachecade,可以参考以下步骤:
开机敲击F1 进入BIOS---Boot Manager---Adapters and UEFI Drivers 选项;
进入之后,选择当前机器的阵列卡(本文以720ix为例) ,回车进入;
进入Main Menu 选项;
然后选择Configuration Management 选项进入;
选择Create CacheCade Virtual Drive选项进入;
RAID Level 选择需要配置的raid级别(本文机器只有单块固态,故设置RAID0);
选好RAID级别之后 ,选中下面的磁盘为Enabled状态;
如需全选,可点击cheak all选项;
然后选择Create CacheCade Virtual Drive 完成配置SSD RAID;
随后,选择Create Virtual Drive进入配置机械盘RAID;
同样,选择RAID Level ,此时可根据自己实际需求选择。本文以RAID6为例;
接着,进入Select Drives 选项,选择硬盘;
选择磁盘,如需全选,点击Check All即可。
选择好磁盘之后 点击Apply Changes;
OK,确认;
选择Save Configuration 保存之前的配置信息;
设置Confirm 为 Enabled ,然后选择Yes;
确认,点击OK;
出现以下界面,按Esc即可。
接下来,需要把SSD RAID 指定给机械盘RAID。选择Virtual Drive Management;
选择最后配置的机械盘RAID;
进入之后,选择Operation---Enabled SSD Caching ;
然后点击GO;
Confirm---Enabled ,然后点击Yes;
最后,可到Advanced中确认是否开启SSD Cache。
如下显示已开启: